题库 建筑类 题目列表 某单位拟新建图书馆,委托某设计单位进行图书馆防烟排...
多选题

某单位拟新建图书馆,委托某设计单位进行图书馆防烟排烟系统的工程设计,下列关于加压送风机和排烟风机的启动方式的设计方案中,正确的有()。

A.

 通过现场的风机控制柜直接手动启动

B.

 同一防火分区内不同防烟分区的2只独立感烟探测器报警后,直接联动启动排烟风机

C.

 同一防火分区内2只独立感烟探测器,探测器报警后,联动启动楼梯间的加压送风机

D.

 同一防火分区内2只独立感温探测器,探测器报警后,联动启动楼梯间的加压送风机

E.

 通过消防控制室的消防联动控制器的手动控制盘直接启动

题目信息
消防安全技术实务 3章 10节
-
正确率
0
评论
12
点击
微信
公众号
扫一扫
客服